SUJET: Comment régler la pression primaire thermique ?

Comment régler la pression primaire thermique ? 13 years 10 months ago #2

  • Camiche
  • Camiche's Avatar
  • Hors ligne
  • Administrator
  • Message: 3
  • Karma: 0
Bonjour,

Je voudrais savoir comment calcule-t-on la pression dans le circuit primaire de mes capteurs thermiques ?
L'administrateur à désactivé l'accès en écriture pour le public.

Re:Comment régler la pression primaire thermique ? 13 years 10 months ago #5

  • admin
  • admin's Avatar
  • Hors ligne
  • Administrator
  • Message: 3
  • Karma: 1
Bonjour,

La mise en pression du glycol suit la régle suivante : 0,6 bar + H / 10

H représente la hauteur linéaire de votre installation. C'est à dire la distance en mètre depuis le point bas de votre ballon jusqu'au point haut de vos capteurs.

Toutefois si le résultat est inférieur à 1,5 bar on retiendra cette dernière comme réglage.

Cordialement.